土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请问浴室等电位接地可否接在配电箱的接地排上?
请问浴室等电位接地可否接在配电箱的接地排上?

全部回答(10 )

  • 李兴龙机电科技
    10楼说的很清楚了。
    另外,看看王厚余《低压电器装置的设计安装和检验》,仅18元。
    2005-04-26 13:54:26 来自 PC 评论 举报
  • wl993
    02D501-2P8--关于浴室的局部等电位联结:
    如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。 如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。
    2005-04-26 13:50:26 来自 PC 评论 举报