关于施工现场临时配电室的事故~!!!

发布于:2009-03-27 15:27:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们的施工现场架了一台500的油变,当时做在室内了。工地的电工没关窗户就走了 ,结果一只猫上了10千伏的进线母排。
室外真空开关和二级跌开式熔断器没动作,顶烧上级的两个跌开式熔断器和真空开关。供电局来人罚了8000块~!
不 明白为什么我们的真空开关和室外高压熔断器没断开,而是顶掉了人家上级地,扩大了事故范围~!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    真空开关整定电流没有计算好.室外高压熔断器的熔丝选大.还一个可能你的变压器离变电站距离近了.
    2009-03-28 08:26:28

    回复 举报
    赞同0
  • 星湖
    星湖 板凳
    因为猫进的是进线母线啊·