送风井的截面积怎么算,请高手帮帮忙,谢谢!!!
送风井的截面积怎么算,请高手帮帮忙,谢谢!!!
20层建筑,每层装一台风量1500立方米/小时,静压165帕的全热交换器,室内管长大概30米,请问送风井的截面积要多大,实在不会算,请高手帮帮忙,谢谢!
发布于
2009-03-27 14:39:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ddb2004
非常感谢,:handshake
2009-03-30 09:10:30
来自 PC
评论
举报
toplhc
要严谨完整的写出计算过程就得靠自己了。
考虑到室内30米,竖井集中通风,建议风井风速取低点。建议2.5个平米,如果土建条件允许,可以适当加大。