土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求助UPS接地问题,急!!

求助UPS接地问题,急!!

发布于:2009-03-27 13:51:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
等电位系统一般构成如下 :
在各个机房防静电地板下采用 3 × 30mm 紫铜带做成等电位网。
所有设备的“安全保护接地” 以及供电电源“交流工作接地” 、计算机的“直流信号地”、避雷器的“防雷地”全部连接到等电位网上。
将机房的所有单相三孔插座的接“地”孔全部连到等电位网上。
将机房设备及 UPS 的外壳全部连到等电位网上。
用 50 mm 2 多芯铜线橡皮电缆将机房的等电位网引到大厦建筑地网(或土建预留出的结构主钢筋上),形成机房设备“单点接地”的实际效果,既可防止独立“直流地网”遭雷电地电位反击而损坏子设备;又可发挥抗干扰的作用。

请问上述做法是否正确?入不正确,请指示。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设备耐冲击电压类别的疑问

关于设备耐冲击电压类别,见GB50343第十五页,特殊需要保护的信息设备耐冲击电压类别是Ⅰ类,耐冲击电压额定值1.5kv,这个说的是设备的绝缘耐压呢(线路及设备相对于PE)还是说的是设备自身耐冲击电压(L对于N)值呢?哪位达人来指点下迷津