发布于:2005-04-25 14:58:25
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
多层建筑消防水箱(临时高压消防给水)按规范应设置在建筑物最高部位。
假如:(建筑物1.5万立方米,高度20m)屋面9吨消防水箱+室内消防环网(屋面成环+各竖管+底部成环)+水池泵房+水泵结合器。那么消防水箱出水管设置(管径DN100)一条连接到室内环网?还是消防水箱出水管设置(管径DN100)两条连接到室内环网?我的理解是:如果设置一条的话,该管道损坏了,室内也就没有临时高压消防水了!第二问题:规范要求第8.6.1第五款:环状管网上的阀门应保证管网检修时,仍
有必要的消防用水。问:保证一根竖管检修(竖管道上部与下部设蝶阀),其余的竖管仍能供应消防用水。但是如果屋面成环的管道某段损坏了,不就没有水了吗?那么屋面成环的管道需要设置阀门吗?即屋面或底部的成环部分的管道需要设置阀门吗?不仅竖管要设阀门,环管平面也要设阀门?请各位大师留言,发表见解,本人成天困惑中。谢谢你们解决问题。(a.多层建筑消防水箱出水管为1根还是2根?b.消防竖管上下用阀门分段,但平面成环管道是否也需要设置阀门分段?)
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句表示感谢。结束讨论。
回复 举报
2.消防立管上下两端要加阀门,水平环管没必要加阀门。水平管道如果要检修(这个几率很小),只有停水了,假如加的话,底部水平管(一般在地面下)是否也要加,而且分段阀门要加多少(分段控制的立管数量不宜超过?条)这样要加多少阀门,做多少阀门井,起了多大作用。有多大的保险系数?
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87 第8.6.1条中提到:室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,。。。。。
消防立管上下两端加阀门已经满足这个要求,水平环管没必要加阀门。
回复 举报