有这样一个厂区,所在位置的市政管网为枝状管网,厂区内厂房均为2层建筑,市政管网压力满足要求,水量也能满足消防要求(室内外消防水量为10l/s,25l/s),请问该厂区是否需要设 泵房和消防水池?消防水池容量(10+25)X3600X2=252M3?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lhy.2003
    lhy.2003 沙发
    非常感谢,wxy2003
    2005-04-27 11:06:27

    回复 举报
    赞同1
  • wxy2003
    wxy2003 板凳
    需要设消防水池,规范要求市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S的需要做消防水池。
    2005-04-25 14:35:25