TN-C-S系统进线开关的选择?

发布于:2005-04-25 12:05:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个基本但重要的问题想大家讨论一下(特别希望审图的发表一下意见):
就是TN-C-S系统中,总进线处用3P开关还是4P开关(所说的4P包括3P+N)?
因为总进线处PEN线未重复接地前还是TN-C系统,按《低规》是不能用4P开关,但《民规》和《措施》都没有禁止用4P开关,以前很多图纸用了4P开关审图的也没有意见。
先不说规范,单从技术上说说4P开关的利弊。
好处当然就是检修断电时把所有外线断开,降低引入危险电压的机会。
坏处就是当开关质量或施工不好时增加断PEN线的危险,负荷不平衡时会造成部分相电压升高(这是共识了),还有建筑物内N线会带有电压,此电压通过总等电位端子板传到PE线上,当部分外来管道没做好等电位连接时容易发生触电。如果负荷平衡的话断了PEN线也没危险,当等电位做的很好也没触电危险(不过如果对等电位很有信心的话就不用4P进线开关了)。
综上所述,我认为在负荷比较平衡的动力配电中宜用4P进线开关,在单相为主的照明,办公室等配电宜用3P进线开关。(至于防火灾的4P漏电开关,应该是接L1,L2,L3,N线而不是L1,L2,L3,PEN线,并不隔离PEN线,不在讨论范围内。)
我只搞了几个月低压配电,不知以上理解是否有误,也没经过实践证明。不知这里用4P开关算不算违反强条(《低规》)。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • supergzj
    supergzj 沙发
    如果PEN线是先接地再进开关,那用4P开关好像没有作用,因为断电检修时并不能隔离PEN线,还是靠等电位防止PEN线可能出现的危险电压。还望高手解析解析。
    2005-04-26 12:11:26

    回复 举报
    赞同0
  • wl993
    wl993 板凳
    同意4楼。解释的很清楚。