1.L01: b×h=150×250
梁自重:1.2×25×0.15×0.25+20×0.02×[0.15+2×(0.25-0.1)]=1.31KN/m
楼板传:(1.2×4.85+1.4×2.0)×2.9×
1/4=6.25KN/m
L06传集中力p1:
L06自重:2.42KN/m
楼板传L06:q1=(1.2×4.2+1.4×2.0)×0.9×
1/2=3.53KN/m
q2左=3.53KN/m
q2右=(1.2×4.2+1.4×2.0)×0.86×
1/2+3.53=6.9KN/m
p1 =[1/2×6.9×1.52+3.53×0.9×(0.9/2+1.5)]/2.4=5.82KN
p2=6.9×1.5+3.53×0.9-5.82=7.71 KN
q=1.31+6.25=7.56 KN/m p1 =5.82KN
RA=[1/2×7.56×2.92+5.82×2.0)]/2.9=14.98KN
RB=7.56×2.9+5.82-RA =12.76KN
当V=0或最小时M最大,令V=0处距B支座x,
则7.56x=12.76,得x=1.69,此时
Mmax= 12.76×1.69-7.56×1/2×1.692=10.77 KN•M
αs=M/fcmbh02=10770000/(9.6×150×2102)= 0.170 γs=(1+(1-2αs )1/2 )/2=0.906
As=M/γsfyho=10770000/0.906×300×210=188.59 选用3φ14 As=461㎜2
请问以上在计算楼板荷载的时候那个1/2和1/4怎么来的,如是规定的,在哪里可查到?我是新手,请哪位高手详细说明一个吗?谢谢
[
本帖最后由 dais1978 于 2009-3-27 09:29 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报