偶是第一次做市政,而且还是一个公园,有些不明白的地方,请各位指教一下
1.公园的消防栓是不是不一定要做到120米一个??没什么人的地方是否可以不布置??
2.生活给水和消防给水共用一条管,按消防的做法阀门井是5个消防栓一个井,但是有时候消防栓离的很远,有120米左右,5个就差不多600了。请问一下,阀门井还有没有最大间距的要求??
3.绿化的用水量按什么标准算??因为中间有个湖,领导要求绿化用水要用湖里的水。所以要计算水泵。

新问题在5楼

[ 本帖最后由 yesjack 于 2009-3-31 17:54 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yufeng101877
    yufeng101877 沙发
    1.关于雨水的排水,因为甲方不想做管渠。我也不想铺管做雨水口。那么是否能够什么都不做,直接散流,排到湖里呢?
    答:建议做上,散排雨水不一定能迅速排走。
    2.万一要做雨水管集中回去湖里,但是因为坡度问题,到湖里的出水口计算的比湖面还要低,那么怎么办???
    答:这个要根据地形来布置了,可以分散排入湖中。
    2010-04-01 14:59:01

    回复 举报
    赞同0
  • yesjack
    yesjack 板凳
    先说说工程概况。公园是环湖公园。一个盘地的形状,就是4边高,中间低。湖可以接到外边大河。公园四面是市政路,有各种市政管道。

    1.关于雨水的排水,因为甲方不想做管渠。我也不想铺管做雨水口。那么是否能够什么都不做,直接散流,排到湖里呢?
    2.万一要做雨水管集中回去湖里,但是因为坡度问题,到湖里的出水口计算的比湖面还要低,那么怎么办???

    [ 本帖最后由 yesjack 于 2009-4-2 10:46 编辑 ]
    2009-03-31 17:52:31