土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请各位前辈来指教加早强型减水剂

请各位前辈来指教加早强型减水剂

发布于:2005-04-25 09:28:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们大楼,在第一层时很正常,建第二层时为了赶工期,我们在混凝土中加了早强型减水剂,结果强度就不合格,拿去检验,发现里面有大量的养化钙和未水化的物质。还有贯穿性裂缝。
请大家告诉我这是什么原因?(强度底)
请前辈们不要见笑,我刚出道!

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-30 17:42 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zouhuilin
    zouhuilin 沙发
    看配合比有没问题,加了外加剂的 配合比有时容易疏忽,
    2007-06-24 23:03:24

    回复 举报
    赞同0
  • frager
    frager 板凳
    早强剂是用来改变砼和易性的,我觉得与大量的养化钙和未水化的物质没有关系啊!根据你讲的情况,我个人认为是水泥的质量问题,目前市场上的水泥有很多小厂的,我想问楼主,你能不能确定水泥的质量?
    2005-06-28 17:07:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多