实验室的气流组织问题!

发布于:2009-03-26 14:56:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
上海一家公司,我帮他们换了高效过滤器,来电话说:检测不达标!咋天带上仪器前去,经现场检验:1、万级换气次数没问题,2、尘埃数小粒子较好,大粒子超标(我没换洁净服)。经检查发现,主要存在如下问题:1、卫生不达标,主要是层高较高(2.8米,没事做那么高干吗?)做实验的连门上卫生也没搞!2、气流组织不好,房间气流组织较差,造成房间自净能力特差!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • swrsz
    swrsz 沙发
    大哥,实验室呀,最大面积不过六七个平方,最小一二个平方,你以为是工厂啊,工厂我都做过局部14米层高!
    2009-05-08 08:45:08

    回复 举报
    赞同0
  • heneng_2008
    heneng_2008 板凳
    1\HEPA需要扫描,以我的经验来说,一般都会发现几片不合格的,存在泄露
    2\小颗粒控制好说明大部分HEPA没有问题.
    3\大颗粒的问题有几个原因,1是室内卫生没做好,地上积累了大颗粒灰尘,2是做完后风管没做清洁,前两项做完后,如还有问题则需要检查是否室内有发尘源,发尘处是否可即使清洁或控制.
    4\层高并不是产生问题的关键,一般实验室要求在2.8M以上
    5\气流组织的过程中如存在死角,则最好采用4周地排风处理.
    6\请认真确认换气次数及正压风量,检查空调箱过滤网
    以上做好了,洁净度自然不成问题
    2009-04-14 13:41:14