阅读下一篇
无功率补偿器显示值为什么那么低?(最新修改)先介绍下具体情况:一、空载时,无功率表(指针式)接近1。而补偿控制器上显示为C--0(就是没电流信号),当加50KW负载时,指针还是接近1,而补偿器上显示0.40---0.49之间,不能自动投入电容,我再加37KW,只能投二组电容,指针快要超前了,而补偿器上显示为0.60-0.66之间。注:补偿器是自动状态。二、我把补偿器转为手动,然后投4组电容,则指针超过1,补偿器上接近1。三、说明,电流互感器是600/5 ,电流、电压取样都是正确的。补偿器为新买,设置也是按说明书设置的,还有点就是我把CT值设置成50和600时,显示结果没变化。请那位高手帮我分析下,特别是不停电下,能不能解决,因为是作化学实验,停电就会影响数据,在此先谢过。四、附图,第一张是我原来补偿器的接法.S为万能转换开关上的其中一组,第二张为补偿器的外观,第三张为补偿器说明书的接线图,第四张为指针表和补偿器上显示的差距图。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报