土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ “ JGJ 162-2008建筑施工模板安全技术规程”不解之处请教

“ JGJ 162-2008建筑施工模板安全技术规程”不解之处请教

发布于:2009-03-26 08:55:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
新的规范开始实施了,但感觉里面的有些地方不清楚,请各位不吝赐教。
1。公式4.3.1-4:Gik是否有误(少了求和符号);荷载组合中只有一个可变荷载也乘组合值系数?
2。4.3.3条混凝土对模板的上托力?这个上托力是怎么产生的?
3。公式5.2.4-2中0.783是怎么推导出来的?5.2.4-1中的3.276是可以根据变形控制推导出来的。
4。条文说明中5.2.1例1中q2的计算为什么没有考虑混凝土和钢筋的自重?
5。条文说明中5.2.5例5中计算面积和回转半径时直径89,题目中80?
6。条文说明中5.2.5例6中为何没有按4.2.4条除以0.95?
7。条文说明中5.2.5例8中施工活荷载2.5,但P43中NQ1K应为振捣荷载。荷载计算中2.5x1.5x0.8中0.8是哪里来的?风荷载计算中基本风压x1.5化为线荷载,1.5是间距啊,应该乘跨距吧?风荷载引起的弯矩计算中计算高度1.8哪里来的?
感觉问题比较多,哪位有相关资料能否共享一下啊,对施工来讲这本是大规范啊,盼了这么多年才出来的。先谢谢了

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wjq184
    wjq184 沙发
    这本规范确实有许多不合适的地方,楼主看的很仔细。18楼解释的很好。
    最别扭的就是把次楞叫小梁;主楞叫主梁。不知道从哪里学来的。还有好多跟其他规范完全对不上,例如第5.2.5第3条第1)条:用对接扣件连接的钢管立柱应按单杆轴心受压构件计算,其计算应符合本规范公式5.2.5─10,公式中计算长度采用纵横向水平拉杆的最大步距,最大步距不得大于1.8m,步距相同时应采用底层步距。这立杆见算长度明显不对!
    2010-09-14 08:58:14

    回复 举报
    赞同0
  • ttanming
    ttanming 板凳



    上面7问的理解:
    1、 未命名.jpg
    这是我在该规范的某电子文档上看到的,是不是它已改过了;若用NQik,应有求和符号;
    2、上托力:看看电梯井基础浇混凝土,墙内侧模板是不是上浮而要压着?想想水的浮力是怎么产生的;
    3、公式5.2.4-2中0.783与5.2.4-1中的3.276是一样根据变形控制推导出来的;按2跨连续梁、挠度系数为0.521、挠度控制值为l/400;
    4、条文说明中5.2.1例1中q2的计算应加上混凝土和钢筋的自重;参见“施工计算手册”;
    5、条文说明中5.2.5例5中的梢经应改为89;错的还有:例2“并查表5.2.2-1”、例3“再查表3.1.3-7”等……
    6、条文说明中5.2.5例6中为何没有按4.2.4条除以0.95?是对的;该例是计算容许值而非荷载效应;且4.2.4 条只对“钢面板及钢面板的支架计算时,其荷载要乘以0.95”;
    7、条文说明中5.2.5例8中用到的:P43“NQ1K为振捣荷载”可能有问题;JGJ128-2000和JGJ28-2010中的5.2.1条NQik为施工荷载;或者叫可变荷载的总和;
    该例单榀门架所受的荷载面积应为(b+间距)×(跨距),其荷载计算肯定有问题?
    该例的h=1800,可能是步距(h0……)减扫地杆或封口杆以下的长度;

    [ 本帖最后由 ttanming 于 2010-9-10 14:20 编辑 ]
    2010-09-09 17:26:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

长螺旋钻孔压灌混凝土后插钢筋笼灌注桩技术规程

将北京市2008年实施的《长螺旋钻孔压灌混凝土后插钢筋笼灌注桩技术规程》传上,供网友参考。

回帖成功

经验值 +10