打扰各侠休息,遇到问题,请高手指点:砖混结构,卫生间2.4*3.0m现浇板与四周圈梁整浇,因施工缝留置错误,把一边的圈梁先行浇筑了,使这块现浇板的一条短边的上部负筋无法伸入支座,又不让砸混凝土圈梁。我处理的是:在短边加了二根14的二级钢做暗梁,另外加密现浇板的钢筋。但心中无底,请高手指点,怎么处理好一些,有没有更好的办法??

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • songhonglei_build
    化学植筋的方法也可以,但是本人比较赞同三楼的做法,三边支承板计算,暗梁只是构造加强措施,不能作为板的支座来考虑.....
    而且卫生间板可以作为四边简支来算,只要挠度够了就行了....
    2006-06-13 15:25:13

    回复 举报
    赞同0
  • jwj93830
    jwj93830 板凳
    化学植筋就是了啊
    2006-06-10 10:00:10

    回复 举报
    赞同0