市政条件满足的情况下,可以不设室外消火栓吗

发布于:2009-03-25 17:25:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某一超高层项目(苏州的),裙房及塔楼四周都是市政道路,每条市政道路上都有DN300的市政给水管,成环,且接有足够数量的室外消火栓。

目前基地内市政预留了两个DN200的接口,大家觉得这种情况本项目还需要另设室外消火栓吗?(如果另设,DN200的管径满足不了要求,

还要设消防水池)。

[ 本帖最后由 billdog 于 2009-3-26 10:18 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cailiang008
    cailiang008 沙发
    因此还是要设的。而且你这个超高层项目(苏州的),还需事先把方案报当地消防部门审批呢:)
    2009-03-26 17:02:26

    回复 举报
    赞同0
  • cailiang008
    cailiang008 板凳
    7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:
    1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
    2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。
    2009-03-26 17:01:26