土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 实现状态检修,绝缘子盐密在线监测运行报告!

实现状态检修,绝缘子盐密在线监测运行报告!

发布于:2009-03-25 14:24:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关键字:
光传感器输变电设备盐密在线监测系统
广东省广州供电公司现场运行报告
运行评价及结论


输电线路盐密在线监测装置设计合理,技术先进。运行稳定可靠,人机界面友好,操作简单直观,经过一年的挂网运行,可以得出以下结论:
1. 输电线路盐密在线监测装置在输电线路高压环境下测试数据稳定。
2. 测试系统能正确反映大气环境以绝缘子积污含盐量的影响,而系统本身不受大气环境的影响。
3. 该装置采用的GSM通讯技术确实可行。
将近一年的现场实时监测结果表明:该测量系统的可以实时监测绝缘子盐污的变化,性能稳定,可靠性高,维护施工方便。该监测系统的独特之处在于:运用新型光学原理制成的“光传感器”,为设备实时的在线测量起到关键的作用,使盐密测量实现在线实时检测,毋须输变电设备停电,克服了传统方法需停电作业,费事费力的繁杂劳务。本系统真正了实时、在线、自动检测、远程控制、显示打印参数的自动化测量,达到了提高时效和实时监控的目的,对线路生产管理,安全运行和维护具有重要意义,为简单、准确和实时的在线测量盐密提供了科学、有效的手段。

  欢迎来电交流 027--87611009 87611443
       公司网址: http://www.insulators.net.cn
  • winkie
    winkie 沙发
    等值盐密也可以在线监测了?? 严重怀疑准确性与实用性

    飘过.
    2009-03-25 18:46:25

    回复 举报
    赞同0