土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 刚刚看了许先生的电气审图要点,有个问题要问

刚刚看了许先生的电气审图要点,有个问题要问

发布于:2009-03-25 10:57:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本图就进线开关分析如下:
①开关极数未注:若用3P,违反《低配》第2.1.5条中关于隔离开关应断开所有极数的规定;若用4P,则出现PEN线上装开关的问题,违反强条第4.5.6条;若为TT系统,则存在N线上装熔断器的问题。

图片1.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • chinasuchang
    chinasuchang 沙发
    如果这条零线因断开相线后,有从别的线路引进危险电压的可能时,那就可以允许并必须断开。
    2012-03-24 18:55:24

    回复 举报
    赞同0
  • jk_net
    jk_net 板凳
    配电就是垃圾 就是乱七八糟!
    2009-10-16 10:46:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

从开关处能不能引线

卫生间以前只有一站灯和一个灯的开关,现在需要增加浴霸、排气扇和镜前灯。我想从开关上引线给浴霸、排气扇和镜前灯使用,用一个四开单控的开关来控制。我现在的做法是另外给浴霸、排气扇引了三根线(两根火线,一根零线),镜前灯引了两根(火线,零线),加上以前开关里留下的两根线((一根火线,一根零线),等于是现在的四开开关里有4根火线,三根零线。我接了下开关,单不能实现对应控制,是不是我哪接错了呀,,求教下大家开关应该怎么接线呢?开关上有上排四个、下排四个接线控。或者是我引线错了??非常感谢!!

回帖成功

经验值 +10