土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器的问题

漏电断路器的问题

发布于:2009-03-24 18:47:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我刚接 了一个电箱,是用接触器来控制电器设备。要求在接触器上方安装的开关用漏电的那种。用电设备中有220V和380V两种。其中220V一路,电流30A,我用63A的漏电开关,380V的三路,电流分别是20A,45A,和60A,用的漏电开关是40A,和63A,100A的,我按照他的要求做了一个 。我接好后通电开始试,把所有的开关全部打开。按下按纽后,所有的开关都跳闸。我以为是漏电了 。查了好久,都还没有解决问题。折射怎么回事?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bobo169
    bobo169 沙发
    上图:time: :time: :time:
    2009-03-24 22:07:24

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    如果用了三极的漏电开关,那么又是一个把需要使用四极漏电开关而用了三极的漏电开关的典型事例!!!

    要不就是接线错误!!!!!

    [ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-3-24 21:45 编辑 ]
    2009-03-24 21:44:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高压断路器的问题

高压断路器有多个断口,每个断口并联一个电容,电容C的作用:A.使弧隙电压恢复过程由周期性变为非周期性B.使电压均匀分布在每个断口上C.增大介质强度的恢复速度D.限制操作过电压请各位大侠指点迷津!谢谢!