在电线与电缆的施工中遇到的几个疑问,向各位请教一下
1:和电线想比,电缆可以不受风雨干扰,可以直接铺设在室外(不加任何套管)??比如,室外的照明灯具用电缆连接,这个电缆直接从地面走,不加任何套管
2:室外照明灯具用电线连接(BV),那么电线可以直接从地面走,不加塑料套管吗?
3:比如地下车库入口处的排水沟,下雨时候沟内有水,那么在沟底能够铺设电线(电线表面有塑料套管)吗?在沟底能够铺设电缆吗(电缆表面无套管)?

小弟很多不懂的,谢谢各位了

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • syh63592611
    syh63592611 沙发
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
    2016-12-07 14:23:07

    回复 举报
    赞同0
  • kukuspace
    kukuspace 板凳
    不过不是防水电缆就不要铺在沟下了。加套管也没有用。可以在沟顶盖板下做支架。电缆放支架上。