置顶!地下二层防烟楼梯及前室,地上有外窗楼梯及前室,加压送风方式?附图附计算!地下一、二层地上部分问题一:现在前室内(包括楼梯、前室周围)只设置一个加压风井,选择加压方式可否为地上部分只为前室加压(虽然沪规已经不允许此种加压方式),地下部分只对楼梯加压,两者合用一个风井,或者说有没有更好的解决方案?问题二:假若采取地下只对楼梯加压,地上只对前室加压方案,共用风井。风量计算:(以高规论)32层>地上部分楼梯(27层)>20层,同时开启门数取3,以风速法计算,疏散门取1.6*2.0m,当楼梯、前室都加压,前室出入口,取1,没人会有疑问;当楼梯不加压,前室加压,此时通往楼梯的门与进入前室的门的性质是一样的,也就是都有同时开启的可能,都存在同时泄压的可能,所以取两个出入口时的附加系数1.5~1.75,计算如下: