屋顶消防水箱---请教当地消防局后

发布于:2009-03-24 07:07:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于消防水箱的容积问题,本人看过之前的帖子,大家都各抒己见。现在我也碰到了这个问题,一个住宅小区,15栋18层住宅,1栋18层公寓,一个地下车库(Ⅰ类)。公寓为一类高层,室内消防用水量40L/S,喷淋用水量30L/S,设计屋顶水箱24方,结果在消防审查时被批消防水箱容积不满足要求,咨询当地消防局给的答复是:就这个问题他们咨询高规办,应为一个着火点(公寓)喷淋加消防10分钟的用水量。 也就是24+18=42方的屋顶水箱!不知各位有更合理的建议否?我个人觉的没必要,太保守,喷淋30L/S,是160平方的保护面积同时开启的用水量,火灾前10分钟开启的喷头数能这么多吗? 等待各位给出更权威的答复,不胜感激!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhc_
    zhc_ 沙发
    怕不够就做两三个十八方屋顶水箱
    2009-03-25 21:44:25

    回复 举报
    赞同0
  • missyuch
    missyuch 板凳
    屋顶消防水箱---请教当地消防局后
    2009-03-24 21:30:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。