我刚用了CJ19-43的接触器,我想能否配25KVA的电容器。。。

我计算了电容器的额定电流为36.1A,可是接触器生产厂家的铭牌上面,CJ19-43的接触器只能允许用20KVA的电容器。。

现在我想商讨一下,这样的配置能否用呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    电容器的接触器不能小于电容器额定电流的1.43倍。所以43A接触器配20kvar的电容器是对的。
    2005-04-24 15:23:24

    回复 举报
    赞同0
  • tzyuanbin
    tzyuanbin 板凳
    谢谢。。终于知道了,原来电阻丝承受不了。。
    2005-04-24 15:22:24

    回复 举报
    赞同0