66KV变电所可行性报告分三部分
可行性研究报告
一、可行性研究报告说明
二、可行性研究报告概算
三、图纸及附件
包含设计方案含工程可研报告、总平面布置图、设备断面图、变电主接线图、防雷保护图、变电所扩建工程概算书。
该变电所增容改造规模
(1)、安装主变压器2台,容量分别为5000KVA和6300KVA;
(2)、安装66KV刀闸4组,66KV真空断路器2组,66KV电流互感器5台(6300KVA主变设差动保护);
(3)、安装10KV GG-1A型高压真空开关柜14面;
(4)、增加10KV出线2回。
(5)、本期安装10KV电容器900Kvar,远期安装10KV电容器500Kvar。
(6)、安装保护装置、控制装置、交直流装置及计量装置集控屏5面(带微机保护、“四遥”功能)。
(7)、土建部分新建变压器台一座,事故油池一处,改造高压室、控制室及生活间200平方米。
------------------------------