土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教:地下商场和车库的排烟送风问题
三层地下室,每层的面积1500,负一层做大空间的商场,剩下两层车库,那负一层的排烟和送风问题怎么考虑?按多少合适?剩下两层呢?

全部回答(5 )

  • 慕轩爸爸
    谢谢各位!!!!
    2013-07-24 22:27:24 来自 PC 评论 举报
  • blackeye
    防烟分区是由你来画的,你想画300平米、400平米都可以,规范只是说不要超过500平米。为了能选到合适的双速风机,设计人有时会根据双速风机的风量范围进行反算,倒推出需要画多大的防烟分区。排烟量是最大分区面积乘以120。
    2009-03-24 11:26:24 来自 PC 评论 举报