求教:地下商场和车库的排烟送风问题
求教:地下商场和车库的排烟送风问题
三层地下室,每层的面积1500,负一层做大空间的商场,剩下两层车库,那负一层的排烟和送风问题怎么考虑?按多少合适?剩下两层呢?
发布于
2009-03-23 15:03:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
慕轩爸爸
谢谢各位!!!!
2013-07-24 22:27:24
来自 PC
评论
举报
blackeye
防烟分区是由你来画的,你想画300平米、400平米都可以,规范只是说不要超过500平米。为了能选到合适的双速风机,设计人有时会根据双速风机的风量范围进行反算,倒推出需要画多大的防烟分区。排烟量是最大分区面积乘以120。