土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教“筏板下的下卧层是否验算”
请教“筏板下的下卧层是否验算”本工程为多层带地下室的砖混结构形式,
持力层与下一层相差1吨/M2
我个人认为下卧层验算只是针对条形基础和独立基础形式,规范上并未涉及到筏板基础
因为筏板基础是一个补偿性基础形式已起到了减小基地的附加应力作用,不知同行们怎样认为

全部回答(5 )

  • hywf
    要验算.只是验算中没基本上没有了GB50007-2002公式5.2.7-3中的压力扩散角.因为筏板基础的宽度b与基础底至下卧层顶面距离z相比,通常要大的多.按表5.2.7查用,扩散角可取0.
    2005-04-30 08:29:30 来自 PC 评论 举报
  • superstar2202
    只要存在软弱下卧层就是要进行验算的,这和基础的形式没有什么关系。这是概念的问题。
    2005-04-25 10:09:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10