土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 讨论一下不规则角度弯管的处理

讨论一下不规则角度弯管的处理

发布于:2009-03-23 11:48:23 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
一个工地用的DN400的UPVC管,室外长距离输水管道,全长约30km,共有30多个拐点,但角度均不标准,有7°、18°、30°、50°、60°,等等,据了解,DN400的UPVC弯管只有45°和90°两种规格,这种情况应该如何处理合适?
方案一:定做各种角度的弯管,材料可采用钢制、钢塑等,价格较高;
方案二:对小于20°的拐点,采取让管道接头角度偏转的方式慢慢扭过来,要求每处接头偏转角度不超过1°,例如,20°的拐点,由21根管道一点一点偏转过来。其余地方采用标准弯管,碰到角度有偏差的地方,同样利用接头偏转的方式处理。这个方案较为经济,但需要场地条件开阔。

目前在初步确定用方案二进行处理,不知妥否,请各位指教。
  • dgs522
    dgs522 沙发
    人气不高嘛

    真心请教,请各位帮忙。

    谢谢
    2009-03-25 14:21:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助更多问题(排水)

请问各位,我现在有一个12层办公楼,想评省优工程,雨排水管有采用离心铸铁管,管道的支吊架(干管、立管、支管)按图集要求为角钢或槽钢制作,如用角铁可以吗。2、坐便及小便槽下用90度弯头可以吗?3、水暖井砼后浇筑,雨排管穿楼板处管道如何固定。4、雨排水管穿楼板用加套管吗最后详细些