土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室停车库排烟口问题

地下室停车库排烟口问题

发布于:2009-03-23 11:33:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
做的一个高层的地下室停车库,消防验收的时候,排烟口没有通过。
说是排烟口应该是在风管的上面,不是风管的下面。
我见过的停车库,都是下面开口或是侧面开口,哪有上面开口的啊?
我这个是梁比较高,风管贴着梁走。消防局的说是,排烟口离底板太远了,烟气都集中在上面。
请教下各位。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fanyukui
    fanyukui 沙发
    地下停车库一定要做防排烟妈?
    2010-04-14 12:52:14

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    我们当地一般的要求是排烟口不能低于挡烟垂壁,只不过经常管的不严,没有做到一般也不说。
    2009-03-23 13:37:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个AH风口是什么意思啊?

高手们来看一下,上面的那个风口是什么意思?然后这个图形左边那个阀是什么用的,这样做的目的是什么~~~

回帖成功

经验值 +10