关于母差的问题

发布于:2009-03-22 22:24:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
BP-2B的分列压板该什么时候投,例如,双母线接线:单母运行,另一母线检修时该不该投这块压板。还有一种情况,两条母线通过刀闸硬联时(母联停用),需不需要投这块压板??

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • marcopolo0000
    marcopolo0000 沙发
    rcs-915的母联检修压板和bp-2b的分列压板作用是不是相同?
    2009-03-29 19:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • yfdcsht
    yfdcsht 板凳
    双母线运行,如果上、下母线分开运行。应该投分裂压板。刀闸双跨时应该投互联压板。分裂压板在使用时应该注意其必须在母线分裂运行以后才投,环并运行前退出。互联压板是在互联运行前投入,正常后退出。
    2009-03-24 20:13:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关主变非电量保护的问题!!!

一般主变的非电量保护装置是瓦斯保护,但对主变来说非电量保护还有油温高(发信、跳闸、起动动冷却器)、绕组温度高(发信、跳闸、起动冷却器)和压力释放!对后面三种很是不了解,他们好像不进保护装置,都是自成回路!!!?!请大多多指教!