土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高规中,服务网点与商住楼的条文解释,前后是否矛盾。

高规中,服务网点与商住楼的条文解释,前后是否矛盾。

发布于:2009-03-22 13:35:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 总则
四、本条规定的高层民用建筑的起始高度或层数是根据下列情况提出的:
4.首层设置商业服务网点,必须符合规定的服务网点,如超出规定或第二层也设置商业网点,应视为商住楼对待,不应以商业服务网点对待。
2 术语
2 0.17 本条为新增条文。
商业服务网点原规范没有确切定义,与综合楼、商住楼难以区别,现加以规定以便实施。
住宅底部(地上)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房,该用房层数不超过二层、建筑面积不超过300m2,即地上一和二层可以是上述小型商业服务用房,但地上二层是上述小型商业服务用房,则地上一层必须是上述小型商业服务用房。一层、二层上述小型商业服务用房建筑面积之和不能超过300m2。采用耐火极限大于1.50h的楼板和耐火极限大于2.00h、不开门窗洞口的隔墙与住宅和其它用房完全分隔,此处的其它用房也可以是上述小型商业服务用房,该用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置并不得交叉也不能直接连通。
  • meet_06
    meet_06 沙发
    刚刚做了个11层+2层网点的住宅,网点小于300平米,消防最终还是按照商住楼给审的。理由就高不就低,实际上如果这样,卡300平米九没有意义,最后火灾报警、喷淋全部设计了。
    2009-04-12 09:35:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

短路电流计算

100KVA变压器,如果短路点在100米处,单相短路电流和三相短路电流是多少?大概值就行不需要很精确[ 本帖最后由 weihaojie 于 2009-3-22 13:03 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10