土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教专家: 冷冻水泵改造(初段选手)

请教专家: 冷冻水泵改造(初段选手)

发布于:2009-03-21 23:10:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
3台700冷吨YORK机组
4台并联486M3/h水泵,时间长了水泵不行了,想换成500M3/H变频泵,其他不变有没有问题

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • youjidui
    youjidui 沙发
    1.使用12年了,直起(想改变频)
    2.供冷面积太大12万
    3.原来38.5。最不利点有加压水泵
    2009-03-27 21:41:27

    回复 举报
    赞同0
  • mope
    mope 板凳
    1、“水泵不行了”是什么意思?

    2、486对700TR机组来说已经偏大,改成500有什么用?

    3、水泵扬程多少?是否偏大很关键!
    2009-03-25 16:41:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水的最高温度、沸点、0K 之间的关系?? ?

水的最高温度、沸点、0K 之间的关系?1.水的最高温度为374.15℃;2.绝对零度0K=-273.15℃;3.标准大气压下,水的沸点为100℃。它们之间 有什么关系内在的关系吗?[ 本帖最后由 iamchangshan 于 2009-5-21 20:43 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10