我是搞室内装修的,现在遇到一个想不明白的问题:
1.大同市新建的凤凰国际小区B座最高层复式结构住宅内,屋面雨水的横管全部走在套内,横七竖八十分碍事,而且大都穿梁而过,且不是预埋套管,屋内层高也仅有2.7米,我不知道是否符合设计规范?
2、我自己测算顶层屋面过水面积在460平米左右,但屋面仅有两个地漏式下水口,到屋面下后一起并入 DN75 的横管上再进入井内立管。我不知道 DN75的地漏和 DN75 的横管是否可以满足 460 平米屋面的排水要求?
恳请各位老师给与解释,谢谢啦!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    应该来说460平方的用1条75的主管应该不够,且两个地漏管应该更小吧,
    如果横管有堵的情况怎么办?
    2009-03-26 00:53:26

    回复 举报
    赞同0
  • ycm8660205
    ycm8660205 板凳
    感谢各位老师的指教!
    2009-03-23 02:04:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多