土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教专家如此雨水管设计是否合理?

请教专家如此雨水管设计是否合理?

发布于:2009-03-21 23:03:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我是搞室内装修的,现在遇到一个想不明白的问题:
1.大同市新建的凤凰国际小区B座最高层复式结构住宅内,屋面雨水的横管全部走在套内,横七竖八十分碍事,而且大都穿梁而过,且不是预埋套管,屋内层高也仅有2.7米,我不知道是否符合设计规范?
2、我自己测算顶层屋面过水面积在460平米左右,但屋面仅有两个地漏式下水口,到屋面下后一起并入 DN75 的横管上再进入井内立管。我不知道 DN75的地漏和 DN75 的横管是否可以满足 460 平米屋面的排水要求?
恳请各位老师给与解释,谢谢啦!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    应该来说460平方的用1条75的主管应该不够,且两个地漏管应该更小吧,
    如果横管有堵的情况怎么办?
    2009-03-26 00:53:26

    回复 举报
    赞同0
  • ycm8660205
    ycm8660205 板凳
    感谢各位老师的指教!
    2009-03-23 02:04:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助暴雨强度相关

很多暴雨强度计算公式中有TM,这个TM代表什么?TM为年最大值法选样的重现期?如何确定?

回帖成功

经验值 +10