关于超滤的问题

发布于:2009-03-21 20:35:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工程中需要采用反渗透脱盐,设计中遇到的问题,原水SS较高,絮凝效果不佳,只有提高絮凝剂投加量才能保证絮凝效果,絮凝剂采用PAC并辅配投加PAM作为助凝剂,过量的絮凝剂可以透出滤床,残留较多,主要是Al(OH)3等,滤后水SDI根本达不到5以下,因此设计准备考虑增加一套超滤系统,用于截留水残留的胶体,问题是超滤膜对金属胶体氢氧化物的去除率能满足要求吗?希望这方面有实践经验或超滤专家给予帮助。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tanoys
    tanoys 沙发
    如果浊度很高的话,最好在进UF设备之前有混凝沉淀等设备,絮凝剂穿透对RO膜会造成污堵现象,如果是其他原因造成预处理不能改变,可以尝试更换絮凝剂,这样就不会出现这样的问题了。还有 就是在RO的预处理中最好不要用PAM絮凝剂,如果PAM的量控制不好,造成PAM穿透,对膜的影响更大。
    采用专用膜絮凝剂