请问:DZ18-20家用漏电保器
请问:DZ18-20家用漏电保器
DZ18-20家用漏电保器不具有过载保护的那种,如果过载或短路会出现什么情况??
发布于
2009-03-21 20:31:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
wangyidl
仅供参考:lol
:
2009-03-23 19:29:23
来自 PC
评论
举报
sydyzjl
DZ18-20为家用漏电保护器,不具有过载和短路保护。GB对其载流能力有3条要求
1、在额定电流下温升要符合要求;
2、通以6In 1秒钟,被试产品不能断开(共进行3次)。]
3、能通过额定短路接通与分断试验。(DZ18-20 分断能力为500A)
因此通过34A 40分钟产品可能会烧毁,但即使烧毁也不代表产品不合格。
2009-03-23 16:28:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
weihaojie
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
22
回复
75
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
:
