土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问:DZ18-20家用漏电保器
DZ18-20家用漏电保器不具有过载保护的那种,如果过载或短路会出现什么情况??

全部回答(10 )

  • wangyidl
    仅供参考:lol
    2009-03-23 19:29:23 来自 PC 评论 举报
  • sydyzjl

    DZ18-20为家用漏电保护器,不具有过载和短路保护。GB对其载流能力有3条要求
    1、在额定电流下温升要符合要求;
    2、通以6In 1秒钟,被试产品不能断开(共进行3次)。]
    3、能通过额定短路接通与分断试验。(DZ18-20 分断能力为500A)
    因此通过34A 40分钟产品可能会烧毁,但即使烧毁也不代表产品不合格。
    2009-03-23 16:28:23 来自 PC 评论 举报