某医院四层门诊楼扩建,扩建面积为450平方米,扩建后每层面积为1650平方米,总面积为6660平方米。请问消防系统需综合考虑吗?根据建规应对原建筑的消火栓系统进行改造和增设自动喷淋系统。因投资大甲方不同意,请教有别的方案解决此问题吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
陈大亮
沙发
规范上讲的是总建筑面积,该设置喷淋。
2009-03-29 19:30:29
赞同0
-
hjjzzz
板凳
需要:
2009-03-29 19:12:29
赞同0
加载更多回复 举报
1.单体建筑面积够3000m2.
2.医院类建筑的活动人群,疏散能力弱。
3.人民群众生命很重要。
回复 举报