土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教各位

请教各位

发布于:2009-03-21 17:28:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家好:我有一个问题请教大家,我是做施工的,有一个机械排烟风管的主管断面积是0.125*0.5=0.625,而由于在施工过程中施工队按系统做的(系统图标0.125*0.4)做成了0.125*0.4。这样对排烟有什么影响吗

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cocai
    cocai 沙发
    流速满足要求就应该可以了,这个变化导致压力损失变化不会太大的,选风机的时候都已经考虑了余量
    2009-03-26 16:38:26

    回复 举报
    赞同0
  • xuzaiwei
    xuzaiwei 板凳
    这位大侠 能否告知小弟 风压怎么核实吗
    我们的风机的风量是31680, 全压是800帕
    2009-03-26 14:12:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:排烟风口计算的问题,急!急!急!

请问防排烟系统,一地下停车场,防烟分区为45m*45m,排烟风口的数量如何计算?

回帖成功

经验值 +10