土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷却水温度与主机负荷的关系

冷却水温度与主机负荷的关系

发布于:2009-03-21 10:46:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我是搞空调节能的(自控),但是我对制冷不太懂,我在现场经常发现,将冷却泵变频后,主机的能耗会增加,这时将冷却水泵频变大,主机的负荷就会变小。我一直搞不懂究竟该怎么做才能避免这一现象的发生。

其实我们搞节能的控制方面弄的很简单,就是根据进出水温差来搞(恒温差),但是我个人认为这种方式实在是太粗糙了。
尤其是冷却水这块,一点也不严谨。

有没有达人有这方面的资料或者经验,望不吝赐教。谢谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xuanqun123
    xuanqun123 沙发
    starlight_18 发表于 2009-10-16 14:49 楼主说的现象的确很奇怪,想问下其他参数有没有变化?楼主你好,我是做中央空调预期模糊控制的,可以有效的去除你说的现象,有兴趣的可以联系我。qq632144805
    2013-07-01 12:16:01

    回复 举报
    赞同0
  • starlight_18
    starlight_18 板凳
    楼主说的现象的确很奇怪,想问下其他参数有没有变化?
    2009-10-16 14:49:16

    回复 举报
    赞同0