如何计算保护定值?
如何计算保护定值?
一般用户配电高压保护定值怎么计算?拜求计算公式。
发布于
2005-04-23 14:24:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
nlb
线路速断应躲开线路末端最大运行方式下三相短路电流。
2005-04-24 15:30:24
来自 PC
评论
举报
ccchhh
线路速断Iqb=Krel*Kw/Ki *Ik.min
Iqb——速断保护定值
Krel——继电器的可靠系数
Kw——CT的接线系数
Ki——继电器返回系数
Ik.min——被保护线路未端(在系统最小运行方式下)二相短路电流
2005-04-23 17:34:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
chen3485
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
17
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
线路速断应躲开线路末端最大运行方式下三相短路电流。
Iqb——速断保护定值
Krel——继电器的可靠系数
Kw——CT的接线系数
Ki——继电器返回系数
Ik.min——被保护线路未端(在系统最小运行方式下)二相短路电流