土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何计算保护定值?
一般用户配电高压保护定值怎么计算?拜求计算公式。

全部回答(3 )

  • nlb
    nlb

    线路速断应躲开线路末端最大运行方式下三相短路电流。
    2005-04-24 15:30:24 来自 PC 评论 举报
  • ccchhh
    线路速断Iqb=Krel*Kw/Ki *Ik.min
    Iqb——速断保护定值
    Krel——继电器的可靠系数
    Kw——CT的接线系数
    Ki——继电器返回系数
    Ik.min——被保护线路未端(在系统最小运行方式下)二相短路电流
    2005-04-23 17:34:23 来自 PC 评论 举报