高层建筑供暖分层实用探讨

发布于:2009-03-21 00:42:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
高层建筑供暖为了避免底层散热器超压破坏而分层,以不超过50米为限;
那么考虑到垂直失调的话如何分层?

地板采暖多用双管系统,而双管系统一般用于六层以下的多层建筑,那么高层建筑用地板采暖是否按6层一分区?
  • shw-1967
    shw-1967 沙发
    地暖管的工作压力限制在0.6MPA,
    这也应该是分层的依据。
    2009-03-24 11:15:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉承压 水锤 补水泵定压 ??

如下图所示:采用P/S系统,一次泵 二次泵放置在使锅炉承压低的地方。此时想要问问:锅炉安装在地下室,补水泵 水箱与锅炉处于同一位置. 若锅炉的安全阀开启为1.00MPa的,,此时补水泵定压最大能定多大的压力??? 换个思维:也就是锅炉为1.00MPa时,能适应多高的楼层??有人这样理解:这时锅炉安全阀为1.00MPa,补水泵的定压有人这样说:虽然锅炉安全阀是1.00MPa的,但是当泵启动、停止的时候,产生的水锤压力会是很大的。说是按1米/秒流速选的管径,水锤压力可达0.1MPa。这样:补水泵的定压压力<(锅炉安全阀压力-水锤压力) 就行