土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率问题求教

功率问题求教

发布于:2009-03-21 00:03:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新建一厂房[1].三相电动机N多台.供计170kw左右.用200kvA变压器是否够用? [2]从变压器到厂房有120米.这段低压线路想用3x150的电缆直埋.到厂房.不知是否应穿管埋.还是棵缆埋?埋的线段不走车.走的人也不多.地埋不知能管多少年?应主意些什么? [3]用空气开关控制电动机的活.如1.5kw电机应配多大的空气开关合适.?先谢谢前辈们了

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • hbxiaohu
    hbxiaohu 沙发
    :lol ,wo shi xinshou
    2010-04-21 08:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • dust
    dust 板凳
    一般电机的额定功率是轴输出功率,其效率γ在0.9左右,功率因数在0.85左右?请问一般电机在不补偿运行情况下的功率因数有0.85这么高么?本人菜鸟,但是我总认为200KVA的变压器在数据上尤其经济方面实在说不过去,但是如果变压器这部分想节约,可以尝试大电机采用落地电容就地补偿,然后在配合总补偿的方式,这样效果能否好点。