土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 三台陈列柜的测试对比数据,请高手分析原因

三台陈列柜的测试对比数据,请高手分析原因

发布于:2009-03-20 17:29:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
三台陈列柜的测试对比数据,请高手分析原因
Pressure refrigerant at cabinet outlet, mean value p8 [105 Pa]陈列柜出口制冷剂压力平均值 4.42 4.49 4.84
Superheat at cabinet outlet during running time, mean value [K]运行期间陈列柜出口过热度平均值 7.87 7.99 6.8
Evaporation temperature during running time, mean value θmrun [ºC]运行期间蒸发温度平均值 -9.4 -8.96 -6.9


前两台柜温偏高,在规定时间内不能把温度拉下来,请高手分析下

分体式陈列柜,蒸发器靠膨胀阀调节流量,外机为实验室设备,变频机
  • a419etc-nema
    a419etc-nema 沙发
    第3台没问题,暂时拿它作参照
    看数据,应该是冷藏,蒸发器温度-7摄氏度(20华氏度)左右。制冷剂类似410a,是不是。能否告知? 呵呵

    前两台的问题是 制冷剂流量小,导致蒸发压力偏低,过热偏大。如果考虑膨胀阀没有被调整,用的是厂家出厂的静装配过热度,那么很有可能是制冷剂冲注量小。
    当然还要考虑 阀前压力,是不是都一样,是不是前两台 阀前压力偏低,阻力过大 或者干燥过滤部分堵塞 的原因。
    甚至要考虑冷凝器出口的过冷度是不是一样。

    第一台 和 第二台 比较,可以看到第二台过热度大,有点反常,检查是不是蒸发器部分结霜导致的,可能因为第一台蒸发温度低,容易结霜。 当然很可能还有其他的原因,气流组织,空气湿度什么之类的

    很好的题目,最好数据再多一点
    2009-03-21 10:49:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三台陈列柜的测试对比数据,请高手分析原因

Pressure refrigerant at cabinet outlet, mean value p8 [105 Pa]陈列柜出口制冷剂压力平均值 4.42 4.49 4.84 Superheat at cabinet outlet during running time, mean value [K]运行期间陈列柜出口过热度平均值 7.87 7.99 6.8 Evaporation temperature during running time, mean value θmrun [ºC]运行期间蒸发温度平均值 -9.4 -8.96 -6.9

回帖成功

经验值 +10