0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 843 人订阅
阅读下一篇
三台陈列柜的测试对比数据,请高手分析原因Pressure refrigerant at cabinet outlet, mean value p8 [105 Pa]陈列柜出口制冷剂压力平均值 4.42 4.49 4.84 Superheat at cabinet outlet during running time, mean value [K]运行期间陈列柜出口过热度平均值 7.87 7.99 6.8 Evaporation temperature during running time, mean value θmrun [ºC]运行期间蒸发温度平均值 -9.4 -8.96 -6.9
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳看数据,应该是冷藏,蒸发器温度-7摄氏度(20华氏度)左右。制冷剂类似410a,是不是。能否告知? 呵呵
前两台的问题是 制冷剂流量小,导致蒸发压力偏低,过热偏大。如果考虑膨胀阀没有被调整,用的是厂家出厂的静装配过热度,那么很有可能是制冷剂冲注量小。
当然还要考虑 阀前压力,是不是都一样,是不是前两台 阀前压力偏低,阻力过大 或者干燥过滤部分堵塞 的原因。
甚至要考虑冷凝器出口的过冷度是不是一样。
第一台 和 第二台 比较,可以看到第二台过热度大,有点反常,检查是不是蒸发器部分结霜导致的,可能因为第一台蒸发温度低,容易结霜。 当然很可能还有其他的原因,气流组织,空气湿度什么之类的
很好的题目,最好数据再多一点
回复 举报