Pressure refrigerant at cabinet outlet, mean value p8 [105 Pa]陈列柜出口制冷剂压力平均值 4.42 4.49 4.84
Superheat at cabinet outlet during running time, mean value [K]运行期间陈列柜出口过热度平均值 7.87 7.99 6.8
Evaporation temperature during running time, mean value θmrun [ºC]运行期间蒸发温度平均值 -9.4 -8.96 -6.9
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
一.调整膨胀阀是要有一定的耐心,不能急!切不可一个时间调大一圈一个时间调小一圈,那样是得不到结果的。你稍微调整一点,它膨胀阀必然经过一系列动作,几次波动才能找到平衡点。要知道,膨胀阀本身内部的动作只是控制(节制)制冷剂流向蒸发器的量,再通过感温包内高温介质压力感受随着蒸发器回汽温度的变化反馈,由于它的滞后性要反复动作再反馈再动作直至找到平衡点,这过程是有一定时间的。
二.是否考虑系统内制冷剂充注量不足不够,导致膨胀阀反复误动作自调整:阀开启小了过热量大了;要是阀开启大了制冷剂又不能连续供流而断流,感温包感受不到(高)温度,压力渐小阀开启度趋小,制冷剂积聚下来,回汽管带回热量;感温包又促使膨胀阀动作:阀开启度又变大,系统制冷剂过冲,阀开启度又变小,维持一段时间......找不到适当的平衡点。.膨胀阀的频繁动作表现到温度与压力的波动。我只是假设,如不妥请大家不要笑话。
回复 举报