土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水池的疑问

消防水池的疑问

发布于:2009-03-20 15:16:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人正在做一高层住宅小区,共五栋楼,全部都为十二层,没有地下室及地下车库。按照普通二类住宅建筑查的室内消防用水量为10l/s,室外消防用水量为15l/s。室外市政给最低水压力为30米。室外消防直接由市政水供给。这样只省10升的室内用水量了,假如设水池的话有效容积只有72m³( 疑问1:不包含室外用水量容积是不是不需要减去补水量,要是减去的话容积就成负的了),不知道需不需要设水池,要是不设的话是不是得到消防部门的批准,还需要别的部门批准吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chzh26489
    chzh26489 沙发
    只要室外给水管网能够满足消防用水量最大要求同时满足最大生活用水量,就不用考虑室外消防用水量.
    2009-03-21 03:41:21

    回复 举报
    赞同0
  • fyf-wgl99
    fyf-wgl99 板凳
    1 供给小区的市政水如果能保证任何时候都不断水,且水压、水量满足要求,可不设消防水池也不设消防水泵。
    2 供给小区的市政水如果能保证任何时候都不断水,但水压不满足要求,水量满足要求,可不设消防水池但需设消防水泵和水泵吸水井。
    3 如果不能保证任何时候都不断水,或水量不能满足要求,就需设消防水池。
    4 我的意见还是设消防水池、消防水泵。现在大楼的火灾越来越多了,安全第一。消防问题是终身问责的。
    2009-03-20 15:55:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

集中式太阳能热水系统工程案例(太阳能厂家编制)

集中式太阳能热水系统工程案例太阳能厂家编制

回帖成功

经验值 +10