土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问前辈们一个问题

问前辈们一个问题

发布于:2009-03-20 11:16:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架柱有时候上下层柱筋不同时要焊接 但是根据混凝土规范9.4.3焊接面积不能超过全部柱子钢筋的百分之五十,请问前辈们一般都是怎么处理的呢?是不是刻意去改大柱子的钢筋呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • huangjing8602
    huangjing8602 沙发
    恩 是的 谢谢! 在我这边还有一个不成文的审图规定就是柱子上下层连接的钢筋级差不能超过两个级别,还有就是为了施工方便尽量使其上下层的柱筋不要焊接接头过多!
    所以有时候出图时要改一改柱的钢筋,改了上层又改下层使顶到低都要考虑周全,有点烦。
    2009-03-26 10:38:26

    回复 举报
    赞同0
  • minghe-1983
    minghe-1983 板凳
    楼主,”混凝土规范9.4.3焊接面积不能超过全部柱子钢筋的百分之五十“是指柱的同一截面不超过百分之五十,可以区分不同的连接区段
    2009-03-25 15:51:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多