土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 说说我接触的一个不负责任的设计

说说我接触的一个不负责任的设计

发布于:2009-03-20 09:48:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
近期干一个项目,我接触到一个设计,他设计的每个电动机回路,都有电动机保护器、三相电流表、两地控制和指示(现场和开关柜,即两灯两钮,并且全都指定型号)。本来保护器就能显示电流和起停了,还要加三相电流表和信号灯,小到几千瓦的也不能幸免。这个项目是给化工厂设计的,不知道现场情况,在配电室是禁止分合闸的,但他执意要在柜上加起停按钮。
本来送给插座箱的电源,直接用一个漏电断路器就可以了(插座箱也是他设计的,没有漏电断路器),他却用了一个普通塑壳,装了接触器和保护器,并且要在柜上起停。更可气的是保护器还没有漏电保护功能。大家说他的设计是不是画蛇填足还填了翅膀?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zlj5165
    zlj5165 沙发
    这不是瞎搞嘛,什么乱七八糟的啊。
    2009-04-19 21:58:19

    回复 举报
    赞同0
  • cgy918
    cgy918 板凳
    现在一些设计人员,没有严谨的作风,瞎搞,不能过分相信设计的图纸,得认真审
    2009-04-19 20:44:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于低压抽出式开关柜的连锁问题

本人刚刚接触低压抽出式开关柜,有些问题不是很清楚,主要有这这三个问题,请大家给我解答一下,先谢谢了! 1 - MNS GCS GCK 这三类柜到底有哪些本质性的区别和联系. 2 - MNS GCS GCK 这三类柜都带机械连锁吗,具体分别是针对哪方面的连锁(最好能详细点说明) 3 - 比如说做一个MNS的方案,由一个进线柜一个电容柜和5个出线柜组成,那为什么每一台出线柜上面要装那么多的抽屉呢,是不是每一个抽屉就代表一路出线呢,还是一个出线柜就代表一路出线?还有MNS GCS GCK最多能做多少路出线呢?