自己从设计院要了个结构模型,打算用ETABS进行一下结构分析,为了后面的论文工作做准备。建模我是一层层建的,手都麻木了。但是等我建完后发现ETABS 出来的结果特别是结构在双向地震作用下的层间位移角是不满足要求的。总觉的是自己的模型出了问题,但是又找不到问题所在,心里很着急。希望进行过相关工作的人能帮我看看。
下面是我粘贴的不满足要求的层间位移角数据。结构为框剪结构,总高度为89.55m,此数据是多遇地震下的验算,没有考虑偏心率的影响(结构不太规则)。
STORY16 X SPECXYX 1/939
STORY16 Y SPECXYX 1/828
STORY15 X SPECXYX 1/909
STORY15 Y SPECXYX 1/821
STORY14 X SPECXYX 1/866
STORY14 Y SPECXYX 1/807
STORY13 X SPECXYX 1/832
STORY13 Y SPECXYX 1/799
STORY12 X SPECXYX 1/805
STORY12 Y SPECXYX 1/798
STORY11 X SPECXYX 1/791
STORY11 Y SPECXYX 1/805
STORY10 X SPECXYX 1/782
STORY10 Y SPECXYX 1/815
STORY9 X SPECXYX 1/791
STORY9 Y SPECXYX 1/837
STORY8 X SPECXYX 1/816
STORY8 Y SPECXYX 1/878
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句自己建的模型,应该是中梁边梁刚度放大需要调整。至于地震分组场地类别查阅上海抗震规范即可。
回复 举报
附件已经没有了?想下载学习一下。
回复 举报