土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 110KW电机需配多大变压器

110KW电机需配多大变压器

发布于:2005-04-23 08:29:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
工地使用了两台TCB60C混凝土泵,单泵电机380V/110KW,加上其他施工用电,计算应配400KVA变压器。现使用250KVA变压器,单泵使用正常,奇怪?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • shiqiming333
    shiqiming333 沙发
    这太正常啦,第一你的同时利用系数不大,第二你现场大的负荷就一台110的电机,而且负荷电流也不见得能到200以上.第三,变压器也有一定的过载能力.所以工程中这样的情况多着呢.
    2005-04-27 11:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • everbobo
    everbobo 板凳
    110KW电机启动电流多大?
    208A 带不动两台110kW的电动机 为什么又可以运行呢?!

    因为电机不是满负荷运行的 搅拌器的负荷没有达到电机的满负荷 所以带动了两台110kW的电动机 但是你这样做是违反规范的 下次要是搅拌器负荷大了一点 你不就挂那了
    2005-04-26 19:17:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

互感器图片展

回帖成功

经验值 +10