变压器中的气特别多是怎么回事?

发布于:2009-03-19 21:36:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
把瓦斯继电器中的气放掉后 过了几天又有好多气体 指示轻瓦斯动作 放掉后 过了几天又有气体出来 请问是怎么回事?同一位置的其他变压器没有次情况

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • svr222
    svr222 沙发
    4楼的建议可行,也有可能变压器的本体问题,应该是内部局部过热,但是没烧坏变压器,建议检查变压器内部。
    2009-04-13 13:57:13

    回复 举报
    赞同0
  • ld_xwl
    ld_xwl 板凳
    建议做油气相色谱分析,滤油,再静置规程规定的时间,再充电。
    2009-04-02 11:51:02