土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多机头的螺杆式冷水机组压缩机开启情况

多机头的螺杆式冷水机组压缩机开启情况

发布于:2009-03-19 21:27:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对于多机头的螺杆式冷水机组(以有3台螺杆压缩机为例),当负荷只有60%的时候,压缩机怎么开启
假定三个压缩机分别为A B C
结果一:A停B全开C开部分
结果二:A B C均开启20?
请懂的给个结果,或者是其它结果?
谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • z-x-g
    z-x-g 沙发
    日立RCU120 能量控制分为100% ,75%,50%,25%,0等几个档次.100%二台全开.50%二台均在50%能量控制下运行.25%第一台停止,第二台则处于50%能量下运行.
    2009-03-29 22:08:29

    回复 举报
    赞同0
  • yihe19
    yihe19 板凳
    各个厂家设计方式不一样,顿汗布什是三个压缩机都开到60%.
    2009-03-22 21:40:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做压缩机马达的吼一声

我是搞旋转压缩机马达的,想结识各路同行

回帖成功

经验值 +10