高层建筑给水管道是否能够穿越电井??
高层建筑给水管道是否能够穿越电井??
高层建筑给水管道是否能够穿越电井?在规范中我没有看见这条限制,请高人指点!
发布于
2009-03-19 21:03:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
tx
高层建筑给水管道是否能够穿越电井??
当然是 不可以 为什么 水电不相容
《建筑给水排水设计规范》
3.5.7 室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备上方通过。
3.5.10 给水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井内、排水沟内。给水管道不宜穿越橱窗、壁柜、给水管道不得穿过大便槽和小便槽,且立管离大、小便槽端部不得小于0.5m。
2009-10-08 23:57:08
来自 PC
评论
举报
ncitzrz307
我们在武汉施工时,中铁十一局办公科研综合楼工程强电井和给水管道井是分开设置的,安全起见,万一有漏水点怎么办,说轻一点即使潮气对电缆的破坏作用也是很大的。我们这个工程是深圳建筑研究设计总院设计的。
2009-10-07 13:57:07
来自 PC
评论
举报