土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,自偶减压启动柜故障
一台75KW自偶减压启动柜启动45KW电机,从降压启动切换到全压启动一切正常,但切换后黄绿红三个指示灯同时出现闪烁现象,(检查电压也正常,排除由于电压过低导致接触器辅助触点吸合不好引起指示灯闪烁)一直没找出原因,望论坛里的高手分析原因

全部回答(6 )

  • hgfdvgfvcb
    这是指示灯线路图,启动柜到目前也没查出故障原因,启动柜在不带电机无负荷的情况下启动正常,带负荷才出现指示等闪烁现象
    2009-03-24 19:15:24 来自 PC 评论 举报
  • hgfdvgfvcb
    我是楼主,指示灯是380V,不接N线,三个指示等是接接触器的辅助触头,控制回路中装有RO14保险
    2009-03-24 19:03:24 来自 PC 评论 举报